什么是保护线?和中性线、接地线有什么区别?

2024-05-13

1. 什么是保护线?和中性线、接地线有什么区别?

中性线是零线,接地线是接地保护,自然不一样,不过,在变压器中性线与接地线都连到一起了。

什么是保护线?和中性线、接地线有什么区别?

2. 什么是保护线,和中性线,接地线有什么区别

在三相四线制供电系统中,三相电流的公共点引出的电线称中性线也就是零线,是工作电路必须的回路,如无此回路则一般用电器不能正常工作(若将用电器一端接火线,另一端接地线代替,虽可勉强工作但可能因地阻变化而工作不稳定)。所以中性线(即零线)是电路正常工作必不可少的。
  所谓保护线也就是地线,并非是正常工作电路的必要路线。在正常情况下(即用电器不发生火线碰触金属外壳导致漏电),此保护地线是与工作电路完全隔绝的。而一旦发生了用电器金属外壳漏电,就需要有此保护线(地线)将漏电流导泄至大地,保护人身安全。前提是已安装了接地电阻≤4Ω(欧姆)的有效接地线,否则无保护可言。

3. 线路保护和母线保护有什么区别

线路保护就是用来保护线路的,保护装置一般含有距离、零序、三相重合闸保护,220KV的还有光纤、高频保护等。而母线保护就只有母差保护,母差保护的动作原理是电流型的保护。

线路保护和母线保护有什么区别

4. 线路保护和母线保护有什么区别??

线路保护包括差动保护、过流保护、距离保护等;
母线保护只有差动保护

5. 保护线是什么?

中性线(N线)的功能:一是用来接用电额定电压为系统相电压的单相用电设备;二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中心的电位偏移; 
保护线(PE线):它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分。例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减小触电危险。 保护中性线(PEN线):它兼有中性线和保护线的功能,,这种PEN线在我国通称为“零线”俗称“地线”。

保护线是什么?

6. 保护地线与保护零线的区别

保护接地:所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。
 
  保护接零:保护接零(protective connect toneutral) 把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。
(1)保护原理不同  保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。  
(2)适用范围不同  保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
   (3)线路结构不同  如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。 
 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
 
 
保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

7. 单股电线和多股电线都是有什么区别

一、外形上的区别
单股电线的每一根电线,是由单一的一根粗电线组成的,又叫做硬线;
而多股电线的每一根电线,则是由多个细铜丝组成的一根电线,又叫做软线。

二、施工方面的区别
由于单股线是用一根粗铜线制作成的,相对多股来说,有点硬,所以在施工穿线的时候,相对比较难穿线;
而多股的电线,穿线的时候就容易多了。

三、散热方面的区别
多股电线是由多个细铜丝组成的,铜丝与铜丝之间有一定的间隙,所以散热方面比单独线有优势。

四、抗氧化方面的区别
使用时间比较长的多股电线,很多多股电线的部分细铜丝,已经被氧化断开了,这样,电线的横截面面积就减少了,增大了用电的安全隐患;
而单股的电线,只有表面的部分会被氧化,而中间的地方是不会被氧化的。
这说明单股电线比多股电线具有较强的抗氧化能力

五、价格方面的区别
多股线是由多个细铜丝组成的,在生产加工的时候,工艺稍微比较复杂,所以成本也会高一点点;
而单股电线相对来说,价格就稍微有点便宜了。

单股电线和多股电线都是有什么区别

8. 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于多少平方毫米的绝缘多股铜线?

(1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。

(2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。

(3)塔式起重机、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电(即当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆)。

(4)电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(P线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黄色、绿色、红色,其中黄色、绿色、红色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(P线),N线、P线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。



施工现场临时用电通病

一、临时用电施工组织设计

通病:工程未编制临时用电施工组织设计。有的工地编制的用电施工组织设计无负荷计算,无图示,根本起不到指导作用,或未经编制、审核、批准程序。



二、线路敷设

架通电笑或沿她面明用年钢管,架空线路和灯具架设高度过低,电线外皮老化、破损,绝缘性差。



三、配电箱和开关箱

通病:使用木制配电箱,配电箱无标记,配电箱内用空气开关作隔离开关,电线从箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出,电器安装于木板上,电箱安装位置不合理。分配电箱与开关箱的距离超过30-40米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离超过3-5米



四、三级配电两级保护

通病:未按“总配电箱-分配电箱-开关箱”形成三级配电,多台设备共用一个开关箱。总配电箱、分配电箱或开关箱未设置两级漏电保护器,漏电保护器参数不匹配或失灵(有些现场直接从分配箱中接出用电设备,分配箱中的漏电保护器的参数大于要求的参数(30mA;0.18,使用的是75mA;0.1S或100-150mA;0.1S))



五、保护零线的设置

通病:保护零线引出不规范,重复接地地点不足,重复接地线制作不规范(如使用简单缠绕勾挂、使用螺纹钢筋作接地体等未采用专色标(黄/绿双色)的电线作保护零线,保护零线未随所有线路自始至终,起不到保护作用(即保护零线未最终接到用电设备的外壳,有的保护零线走到分配箱,未走到开关箱,有些走到开关箱但未将保护零线与用电设备外壳连接),箱体与箱门未进行跨接。



六、电工操作

通病:工地无专业电工,而是让略懂些用电知识的无电工操作证的人员去从事电工作业,未按规范设置线路和设备。带电接线的现象时有出现,造成事故隐患。